| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
( ⊙o⊙ )哇 游民 经验值:58 发帖数:15 精华帖:1 |
楼主
主题:请教高手关于变频上升时间问题
变频驱动一般走行电机,有四台6ES7变频,每台拖两台电机。给定是通过DP方式。P100=3,以前很正常,现在突然启动时输出不同步,有两台从0上升到给定值要比其他两台慢。查过P462,4台变频都是一样(等于10s)。上升到给定值后一切正常。
|
|
( ⊙o⊙ )哇 游民 经验值:58 发帖数:15 精华帖:1 |
7楼
主题:回复:请教高手关于变频上升时间问题
谢谢各位,问题解决,原因是有一组电机接手脱了,空载,反映上升速度很快,和其他的电机不同步.
|