技术论坛

 回复:6SE7用在起升机构上怎样处理

返回主题列表
作者 主题
电气工程自动化
侠客

经验值:859
发帖数:106
精华帖:0
楼主    2009-12-26 18:30:56
主题:6SE7用在起升机构上怎样处理
电机已做过辩识用闭环控制:把P610设定为241,P611=21%,P505=23%,P492=180%.在二次起吊时出现溜钩,后来把P611设为80%以上,把P505设为78%以上不溜钩了,但是在主钩下降时会上升一下副度很大,请高手指点怎么解决?当把P610设定为242时,把P505设定为P103/电机额定电流,下降时上升的动作没有了,但出现了溜钩,当吊重物和轻物时不是溜钩就是下降时上升一下这个点总是调出来,请高手指点怎么解决??十分感谢!!
不断的学习,不断的超越
zcomin
至圣

经验值:16405
发帖数:4317
精华帖:152
2楼    2009-12-27 17:14:45
精华帖  主题:回复:6SE7用在起升机构上怎样处理
速度环的PI可以在运行中更改么。