主题:4-20mA信号可以串联使用吗?
各位大虾好:
我有一个压力传感器,信号为4-20mA,由于想节省成本,想一个信号给PLC和圆盘记录仪同时使用可以吗?我想将连个设备串联不知道是否可行,电缆长度最多20m。
谢谢
在线等
liuliusheng
至圣

经验值:29663
发帖数:5681
精华帖:5
4楼    2010-01-01 19:19:07
精华帖  主题:回复:4-20mA信号可以串联使用吗?
可用一分二的模快,输入4-20mA,输出二路4-20mA
天天学习,天天进步.
最爱北极星
版主

经验值:1946
发帖数:608
精华帖:19
8楼    2010-01-04 10:43:40
精华帖  主题:回复:4-20mA信号可以串联使用吗?
(1)将两个PLC和圆盘记录仪串联使用不会影响测量的精度,只要满足“PLC和圆盘记录仪”的阻抗的和小于压力变送器允许的负载阻抗即可,但是不建议这样使用,因为一旦PLC模块或者圆盘记录仪中任何一方出现问题,都将导致另外一个设备也无法正常工作;
(2)强烈推荐搂住使用信号分配器,将一路电流分为两路
(3)另外经过安全栅后是否仍能进行HART通信,取决于所使用的安全栅是否支持HART通信功能能,因为很多安全栅都是不支持HART功能的,HART信号被滤出了
来自西门子技术支持与服务