主题:炉温度值变负值
有一热电偶显示温度值为正30多度,在没有任何温度变化的情况下,温度值一直下降到负50多度才停止,更换热电偶和更换模块通道,显示情况仍如此,后更换一屏蔽电缆,温度值恢复为正30多度,请问这种情况是因为信号电缆受了干扰所致还是其它原因所致?(过了一段时间后,这种情况又在另外一热电偶上发生)
|
|
dancan 侠圣 经验值:4292 发帖数:2161 精华帖:24 |
21楼
主题:回复:炉温度值变负值
现在排除热电偶接反的可能原因,接下来应该坚持补偿导线与热电偶的型号是否匹配!
不匹配很可能出现温度偏差问题。