技术论坛

 回复:产品技术介绍-SIMATIC S7-1200自由口通信

返回主题列表
作者 主题

奇侠

经验值:6044
发帖数:3917
精华帖:20
楼主    2010-01-11 11:38:27
主题:产品技术介绍-SIMATIC S7-1200自由口通信
SIMATIC S7-1200 控制器具有模块化、结构紧凑、功能全面等特点,适用于多种应用,能够保障现有投资的长期安全。由于该控制器具有可扩展的灵活设计,符合工业通信最高标准的通信接口,以及全面的集成工艺功能,因此它可以作为一个组件集成在完整的综合自动化解决方案中,成为制造行业中的创新系统解决方案。正是上面S7-1200这一系列的特点、决定了其在制造行业的应用越来越多。而在使用过程中,难免会遇到与第三方的仪表或设备进行串口通信的情况,在此专门开设此技术专题,方便大家收集信息交流见解,本专题可重点交流与驱动设备的USS通信、与仪表的MODBUS通信,及与一些国产仪表的自由口通信。建议您首先阅读“下载中心”文档 A0388A0403A0404A0413,这些文档可帮助大家在产品实际应用中快速起步。在接下来的三周时间里,也有针对以上各文档的答疑解惑。
此次集中探讨将持续至2月1日,期间也有西门子的产品技术工程师加入,帮助您澄清疑问,大家共同切磋。
交流期间有突出表现的网友将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖金币;根据交流情况,会酌情赠送小礼品。
交流结束后还将整理精华内容,供广大网友分享参考。
预祝您交流愉快,收获丰富!
冯学卫
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:4977
发帖数:176
精华帖:42
3楼    2010-01-11 14:54:15
精华帖  主题:回复:产品技术介绍-SIMATIC S7-1200自由口通信
quote:以下是引用snap在2010-01-11 14:41:01的发言:
S7-1200是一个比较新的产品!
在串口通信方面,从硬件上与S7-200有什么不同?从软件编程方面与S7-200有什么不同?与S7-300从硬件上及软件编程上又有什么区别?

S7-1200是西门子的新一代的控制器,在串口通信方面在硬件与软件方面都与S7-200不同:
首先,从硬件方面
S7-1200现有的几款PLC都可以扩展3个串口通信模板(即可以全部是RS232接口,也可以全部是RS485接口,也可以是两种接口的组合),而S7-200这不可以进行扩展,只能用本体上的RS485口,在这一点上功能强了。
其次,从软件方面
S7-1200,在编程上与S7-300的编程方法类似,组态完硬件接口,直接调用功能块就可以,非常简单,不像S7-200需要对SM进行操作。

S7-1200与S7-300在串口通信比较起来基本上一样,但在作Modbus的通信时不需要额外的Dongle来支持。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
------------来自西门子工程师
light
游侠

经验值:508
发帖数:120
精华帖:6
5楼    2010-01-12 08:26:22
精华帖  主题:回复:产品技术介绍-SIMATIC S7-1200自由口通信
S7-1200与MM440的USS通信
已实现了用S7-1200监控两台MM440,和读写MM440的参数,感觉非常好用。
在接线时必须注意下面两点,否则可能毁坏通信接口:
1)S7-1200侧的RS-485连接器的5脚(参考电压0V)必须与MM440的模拟量输入电压的0V端子(2号端子)相连。
2)0V线不能与设备的电磁兼容性地(EMC地)相连。

在OB1中调用USS_DRV功能块(FB1071)来监控变频器,在循环中断组织块中调用USS_PORT(FC1070),它是S7-1200和变频器USS通信的接口,用它来设置波特率和通信接口。系统手册给出了波特率与调用循环中断组织块的时间间隔的关系。
所有的USS指令(包括读写变频器参数的FC)共用一个USS_DRV的背景数据块。
一个背景数据块只能保存一台变频器的参数,它为什么可以供多台变频器使用呢?
实验时发现USS通信与RS-485接口组态的参数没什么关系,可以采用默认的参数。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
追求完美
liwenqun
奇侠

经验值:6852
发帖数:5293
精华帖:25
12楼    2010-01-13 13:18:38
精华帖  主题:回复:产品技术介绍-SIMATIC S7-1200自由口通信
对于多个从站的Modbus通讯,其背景数据块必须为同一个,这个和其它的FB调用不一样,必须注意。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
怎么论坛改成这样了??
liwenqun
奇侠

经验值:6852
发帖数:5293
精华帖:25
13楼    2010-01-13 13:21:46
精华帖  主题:回复:产品技术介绍-SIMATIC S7-1200自由口通信
我这里有一个多个Modbus从站轮循的例子
大家可以参考一下:

点击此处查看附件
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
怎么论坛改成这样了??
clei
侠士

经验值:1400
发帖数:539
精华帖:13
14楼    2010-01-13 19:44:41
精华帖  主题:回复:产品技术介绍-SIMATIC S7-1200自由口通信
S7-1200自由口通信的特点:
1、S7-1200通过S7协议与S7-200通讯时,S7通讯只支持绝对地址DB寻址通讯,且S7-200可同时最多8个S7通讯伙伴进行通讯;
2、S7-1200与第三方设备通讯时,每个S7-1200 CPU 最多可带3个通讯模块(CM1241 RS485/CM1241 RS232)而每个CM1241 RS485通讯模块理论上最多支持247个Modbus子站;
3、S7-1200通过USS协议与变频器等设备通讯时,由于每个S7-1200 CPU 最多可带3个通讯模块,因此一个S7-1200 CPU中最多可建立3个USS网络,每个CM1241 RS485通讯模块最多支持16个变频器。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
愿做大中华的一草一木!
clei
侠士

经验值:1400
发帖数:539
精华帖:13
18楼    2010-01-14 11:59:01
精华帖  主题:回复:产品技术介绍-SIMATIC S7-1200自由口通信
quote:以下是引用fg1007在2010-01-14 11:43:01的发言:
我现在正在做S7-200与第三方仪表的通讯,有三个问题
1:S7-200,S7-1200是不是只能用自由口通讯与第三方通讯(比如仪表,变频器)
2:modbus是不是仅用于S7-200,S7-1200的互相通讯
3:S7-200与第三方通讯的参考文档能不能提供

谢谢!

1、因为S7-1200不具有DP、MPI等传统接口,故S7-1200只能用自由口通讯或者工业以太网与第三方通讯;
2、modbus不仅用于S7-200,S7-1200的互相通讯,还可用于其它第三方支持modbus协议设备之间通讯;

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
愿做大中华的一草一木!
light
游侠

经验值:508
发帖数:120
精华帖:6
19楼    2010-01-14 15:16:24
精华帖  主题:回复:产品技术介绍-SIMATIC S7-1200自由口通信
S7-1200不能直接与WinCC通信,但是可以通过OPC与WinCC通信。我已经实现了S7-1200的OPC通信,需要安装SIMATIC NET,在STEP 7中组态一个PC站点,其中包括OPC Server和IE通用(普通网卡),在SIMATIC NET中组态PC站,在NetPro中组态S7连接,本地接口为IE通用,通信伙伴为“未指定”(即S7-1200),在连接属性对话框输入其IP地址。在OPC Scout中生成OPC的组和条目,就可以测试OPC服务器和PLC的数据通信了。
追求完美
clei
侠士

经验值:1400
发帖数:539
精华帖:13
26楼    2010-01-15 16:21:14
精华帖  主题:回复:产品技术介绍-SIMATIC S7-1200自由口通信
quote:以下是引用COCOCOCO在2010-01-15 14:43:52的发言:
弱弱的问高手们:
关于S7-1200 的USS通信和MODBUS的通信的波特率和传输距离是怎么规定的阿?除了现场的实际因素外,有没有关于S7-1200的具体的通信的波特率和传输距离的对应关系?
还想问一下,S7-1200的MODBUS的子站最多能有多少个?有没有具体的手册上的规定阿?具体的影响因素都有哪些?

1、S7-1200 的USS通信和MODBUS的通信的波特率和传输距离成反比,波特率越高传输距离越短,理论上串口通讯最大传输距离为1.2KM,实际在S7-1200与其它设备进行通讯距离远远小于1.2KM,大约只有50M。串行通信中,数据位信号流在信号线上传输时,会引起畸变,畸变的大小与以下因素有关:
波特率——信号线的特征(频带范围)
传输距离——信号的性质及大小(电平高低、电流大小)
当畸变较大时,接收方出现误码。在规定的误码率下,当波特率、信号线、信号的性质及大小一定时,串行通信的传输距离就一定。
2、S7-1200与第三方设备通讯时,每个S7-1200 CPU 最多可带3个通讯模块(CM1241 RS485/CM1241 RS232)而每个CM1241 RS485通讯模块理论上最多支持247个Modbus子站,所以理论上一个S7-1200 CPU最多可带741个Modbus子站。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
愿做大中华的一草一木!
liwenqun
奇侠

经验值:6852
发帖数:5293
精华帖:25
42楼    2010-01-20 09:55:06
精华帖  主题:回复:产品技术介绍-SIMATIC S7-1200自由口通信
quote:以下是引用fg1007在2010-01-14 11:43:01的发言:
我现在正在做S7-200与第三方仪表的通讯,有三个问题
1:S7-200,S7-1200是不是只能用自由口通讯与第三方通讯(比如仪表,变频器)
2:modbus是不是仅用于S7-200,S7-1200的互相通讯
3:S7-200与第三方通讯的参考文档能不能提供

谢谢!

1、如果你的变频器或者仪表支持TCP通讯的话 也可以用TCP
2、MODBUS可以用于1200和200通讯 但不是仅用于此
3、这个在文档里面有,系统手册里面也有
怎么论坛改成这样了??
四书五经
侠圣

经验值:3667
发帖数:762
精华帖:58
43楼    2010-01-20 10:38:36
精华帖  主题:回复:产品技术介绍-SIMATIC S7-1200自由口通信
根我所知,象Vacon变频器就支持MODBUS TCP协议,相信S1200的以太网接口不久以后就会支持MODBUS TCP协议了,呵呵,毕竟对于SIEMENS来说开发一个这样的库应该比较容易.呵呵,如果有耐心,自己也可以编写一个哦!
对于S7200,就算加CP243-1也不能实现这样的功能,因为243-1只支持S7协议,而不支持TCP-NATIVE,呵呵,这也是S1200的优势。
呵呵,如果S1200真支持这样的库,那么与VACON这样的多台变频器进行通讯就方便多了.
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅