华华华 新手 经验值:24 发帖数:7 精华帖:0 |
楼主
主题:FUE950如何用PLC通讯或采集
我有个项目,要将FUE950 的数据上传到S7-300PLC,看资料FUE950 有M-bus,RS232和脉冲三种输出,查M-bus没有方法传到PLC,RS232只能传10米,想只有脉冲方式可行,请问各位大侠,该选用什么模块接收,是如何接线的?谢谢~
|
|
崩溃 侠客 经验值:848 发帖数:166 精华帖:13 |
楼
主题:回复:FUE950如何用PLC通讯或采集
可以选择232附加模块,该模块上除有通讯端子外,还带CE和CV输出,对应热量和流量脉冲输出,无源端子,接S7300好像是SM321 DI 模块就可,直接接就行,注意所选择的脉冲当量,附图参考。
PS:当时是大同的用户,把CV引入后,利用step7编成,给用户提供瞬时流量显示。 点击此处查看附件
跋山涉水,爬梯钻洞
|