 回复:FUE950如何用PLC通讯或采集

返回主题列表
作者 主题
华华华
新手

经验值:24
发帖数:7
精华帖:0
楼主    2009-07-21 13:05:56
主题:FUE950如何用PLC通讯或采集
我有个项目,要将FUE950 的数据上传到S7-300PLC,看资料FUE950 有M-bus,RS232和脉冲三种输出,查M-bus没有方法传到PLC,RS232只能传10米,想只有脉冲方式可行,请问各位大侠,该选用什么模块接收,是如何接线的?谢谢~
崩溃
侠客

经验值:848
发帖数:166
精华帖:13
    2010-01-13 19:10:22
精华帖  主题:回复:FUE950如何用PLC通讯或采集
可以选择232附加模块,该模块上除有通讯端子外,还带CE和CV输出,对应热量和流量脉冲输出,无源端子,接S7300好像是SM321 DI 模块就可,直接接就行,注意所选择的脉冲当量,附图参考。
PS:当时是大同的用户,把CV引入后,利用step7编成,给用户提供瞬时流量显示。
点击此处查看附件
跋山涉水,爬梯钻洞
您收到0封站内信:
×
×