技术论坛

 回复:西门子料位计测量不准确,该怎么调整?求助,谢谢各位!

返回主题列表
作者 主题
烦恼进行时
新手

经验值:7
发帖数:3
精华帖:0
楼主    2009-11-27 14:03:55
主题:西门子料位计测量不准确,该怎么调整?求助,谢谢各位!
我公司在某电厂煤仓超声波料位计中采用的是西门子的产品
产品型号如下:
超声波送变器 SIEMENS LU 10 7ML5007-1AA00-2A
超声波传感器0-30m XPS-40 5米电缆 7ML1127-1BA50
以上设备安装于现场6-10号仓
现在出现如下情况: 9号 和10号仓 的料位测量显示不准确
比如当操作员通过PLC发送加仓/减仓命令时,显示的仓位与实际出入较大 。经过多次调整还是如此。
探头到变送器的连线也无错误,设置也无错误。
请问这样的问题该怎么解决?具体从哪些方面着手? 请详细说明,谢谢了
是否存在干扰?因为具体施工不是我做,后来发现探头到变送器接线施工人员将屏蔽层直接剪掉,没有接地。
这和安装有关吗?因为其他6台都是正常的,安装位置一致。
走走看看
我爱平
新手

经验值:17
发帖数:7
精华帖:1
4楼    2010-01-15 10:15:04
精华帖  主题:回复:西门子料位计测量不准确,该怎么调整?求助,谢谢各位!
把同步线连在一起,屏蔽做好,然后再软件里面根据反射波形,做虚假回波学习,这样出来可能会好点,风尘大的环境建议不用超声波吗,用雷达,虽然成本上高点,但会使你工程实施难度减少,且项目风险可控性在自己掌握之中
我是天才没啥可说的
大名丁丁
侠圣

经验值:3501
发帖数:1901
精华帖:24
6楼    2010-01-22 15:51:09
精华帖  主题:回复:西门子料位计测量不准确,该怎么调整?求助,谢谢各位!
如果是我来处理的话:
1,首先我要知道是原煤仓还是煤粉仓?如果是煤粉仓,就不适合用超声波,应该选雷达。
2,如果是原煤仓,很少见有实际量程超过15米的,为什么要选用XPS40(40米量程),我的选择会是XPS15(固体型)
3,当然楼主的出发点是选择超声波探头越大,声波的能量越大,回波也就越强。但是这个理解是错误的。声音越大越好?发出的声波越大,回波固然强了,但是回波噪声和多次回波也强了。好比在一个小房间里说话,不是嗓门越大越好。最适合才是最好的。
4,还有就是检查噪声的参数是不是太大了,如果超过10~20分贝就要注意了,可能接线不规范,受到了较强的干扰。
5,其他安装的问题。
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽! -- 倍鼎测控 www.bedragon.cn
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。