楼主    2010-01-17 13:37:13
主题:问题探讨 精华帖 
话不多说直奔主题:
前几个月有个工程,30KW水泵一台,45KW水泵一台,后来客户自己又加了1台直接启动的22KW的一台水泵。三台水泵串联举压工作模式。45KW的水泵由MM430驱动,另一台30KW由软启动器启动,工艺上还有7个模拟量,分别是几个压力、流量和温度还有430反馈的模拟量。控制是现场224加177A。
现场出现问题有两个:第一、有几个模拟量跳变厉害不稳定。第二、变频器不规则的跳闸母线直流过压。
解决问题:第一个问题用了1个多小时解决,一开始是从程序上检查因为线路我一般还是很有把握的接线的问题不是我的第一考虑,程序滤波不起作用,该优化的都优化了,又重新检查线路,电控柜侧接地良好,没问题。传感器侧接地良好没什么问题。头大了,吸了根烟和乙方的人吹牛,整理思路。我想会不会屏蔽线的接地有断点呢,虽然可能性不大但也要试试。万用表一量果然如此。我又想线的屏蔽破掉不太可能,唯一的可能就是传感器侧的接地是假的。我把几个不稳定的传感器一共4个全部拆开用表一量果然接地端子和外壳及管路是不通的,也就是这个端子是悬空的是假的。让乙方的人在传感器上钻孔攻丝重新做接地端子接好线上电开机一切正常。
总结:不能过分自信和相信产品,如果当时接线的时候就检查一下接地端子何苦花这么长时间自讨苦吃呢。这就是自己不细心的后果。最重要的是这几个有问题的传感器不是我们经常用的品牌,是第一次用,原因不外乎是老板认为便宜,因为是国产的,进口品牌12000国产的只有7500,没办法。但是做假接地我真的是第一次碰到。
第二个问题解决起来麻烦大了,前后解决了5天,我差一点跳楼。客户自己加的水泵在一楼,我们的设备在4楼也就是我们的2台泵工作在4楼,但是控制一楼的泵也是在我们的设备上控制的。客户自己增加个启动器来控制一楼的水泵,现在问题出现了,变频器工作几个小时就会跳闸时间不固定,有时候几分钟就跳闸有时候3、4个小时跳一次。于是检查变频器设置,我都不知道参数更改了多少次了都不能解决,每次都是直流过压报警停机。停机一天给客户造成的损失是12万,你想我当时是不是有死的心了。西门子的400电话打了无数,都说没见过这样的故障。说了你们肯定都不信,我一天上午接了20几个电话,都是些变频器的代理商的技术工程师打来的,可是听说了这样的问题也都没办法解决,最离谱的是还有格兰富和拉瓦拉及DP的工程师打来电话从电机的方面验证出问题的可能性,我一方面要解决问题还要应付电话真的是身心疲惫,后来干脆关机了第四天的时候我已经心灰意冷了,让我灵感一现的是一个河南的一个老工程师打来的电话他是制造电机的,他提醒我不要试图在变频器上找原因,在外围找找,别心急一定要冷静。最后一天的也就是第五天的时候,客户已经不耐烦了,自己买了个台达的变频器换上了,问题依旧,也是跳闸,后来我还是坚持又把430换了回去。我点燃一支烟;头靠在柜子上想着该如何解决。就在这时我忽然听到“啪”的一声响,声音不大现场噪音很大不仔细听真听不到,我们柜子里没有硬接点的功率组件,不可能有这样的声音,能出现这声音的就是一楼水泵的磁力启动器里面的接触器。我把那个铁盖子拆开后仔细趴在上面听,估计20分钟左右的时候,又啪啪的想了两声,这次看见了确认就是接触器跳了然后又合上的声音。我把电流调大了点整定到65A左右,后来2个小时没有再跳,变频器也没跳闸。我想问题可能找到了,我把热继电短接后,告诉现场的人24小时开机,停机给我打电话,我就回宾馆睡觉去了,第二天上午10点左右达到现场值班工人说一直没停过机,到177A上调取记录果然变频没有跳闸停过机。心中释然。马上买了回家的车票。走时告诉他们把那个启动器换个好点的
总结:电气现场调试,情况五花八门,没点经验还真是摸不着头脑。这次的故障和变频器一点关系都没有,严格的说都不算是电气故障。造成的原因事后分析了一下,一楼的水泵启动器由于热继电质量差接点抖动造成水泵间歇性的流量压力不稳定,如果接触器的分离时间超过500mS那么一楼的水泵出力会下降差不多40%~50%而且还是瞬间内,这就会造成4楼的水泵突然的功率卸载,间接地造成瞬间的电机超速,反电动势作用到变频器的直流母线上后形成高压报警。
有不同意见的也发表下意见。目前为止我还找不到更合理的解释。