| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
wolar 侠士 经验值:1138 发帖数:20 精华帖:0 |
楼主
主题:新装1PH系列电机不转或突然扭矩猛增至报警停机.
新装西门子1PH系列电机,17KW,带海德汉ROD431系列编码器,变频器为MM440,开机后突然扭矩猛增,电流加大,至报警停机,请问是何原因?编码器单独被人拆卸过下来,又重新装回去过,都是新产品,换电机之前运行一切正常,只是装过电机,变频器与其它方面都没有动过,请各位分析下,另外这种电机与编码器要对零吗?谢谢!
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
12楼
主题:回复:新装1PH系列电机不转或突然扭矩猛增至报警停机.
您不会看看支持中心中关于编码器安装的说明?
先用V/f模式运转一下,检查编码器反馈速度和实际速度<5%后,再转入VC控制。如果不符合,判断、检查一下原因,修改一下P0400-0499之间的几个参数就可以了。 利用右上面搜索框搜索一下嘛。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
14楼
主题:回复:新装1PH系列电机不转或突然扭矩猛增至报警停机.
是有些恼火。我都替你着急。有这么多天的时间,早就在支持中心把需要的文档找到了。
设置、调试、检查编码器的方法就那么几条。 第一步:参数设置速度编码器。照编码器***P/设置(核对一下)。 第二步:首先应配置V/f方式(见P1300)。空载运行传动系统。并且用r0061与r0021相比较,它应有一致的: - 符号(符号相反,改变输出相序) - 相对变化(仅有百分之几的偏差) 如果满足上面两个条件,则更改P1300以选择VC(P1300 = 21/23) 搜索的地方就在找答案上面的[综合搜索]。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
18楼
主题:回复:新装1PH系列电机不转或突然扭矩猛增至报警停机.
我说你怎么不着急呢。都是人家负责。
这种情况不好说。连轴器没拧紧、编码器每转脉冲数不对、编码器模板接线有错都可能发生类似情况。 其实,无论如何,都应该接完后,改到V/f模式验证一下,没问题再改回来。过程就应该这么简单。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|