主题:S7300软冗余调试心得
前段时间做了一个S7300软冗余+wincc的设备,cpu是两个315—2dp,各自带一块343-1以太网模块,上位机wincc+1613卡与343通讯,ISO方式,一开始的时候,经常发现cpu冗余失败,后来检查程序感觉没什么不对的地方,就把cpu里面的程序全部清空,重新下载,但是也还是报错了,后来就干脆再次清空,然后把软冗余的几个重要的程序先下载进去,当然参数也同时修改了,下载完发现没问题(这时候跟软冗余例子差不多,当然没问题呵呵),然后一点一点的把冗余部分的程序加进去,并且同时修改冗余参数,下载之前检查两个cpu的参数一致性和程序一致性,直到最后全部下载完,没有遇到什么问题,重新启动一次,ok呵呵。在wincc里面按照深入浅出里面介绍的办法,在打开一个画面后,使用冗余配置的向导,添加了一条冗余通讯连接,完成后重启,下位机cpu来回切换,上位机画面大约经过10秒钟多一点,成功的切换到另外一台上面。但是这样存在一个问题,有时候wincc会连接到备用cpu上面去,为了让操作人员更加直观的看到连接情况,将db5.dbx9.2和db5.dbx9.0与db5.dbx9.5做了两个tag显示在画面上,分别注明是Acpu和Bcpu,并且显示当前连接为主机或者备用机,以及通讯正常/失败,并做了一个切换通讯连接的按钮,当当前CPU是备用机,可以手动切换到主机上(这里没做成自动哈哈哈不好意思)。
通过对这个软冗余系统的调试,得出以下结论: 如果你的软冗余系统,冗余的程序和数据比较多的时候,最好耐心点,一点一点的把冗余部分的程序加进去,免得出问题,还有就是重新下载程序的话,最好是清空原来的plc,要不然容易出错