技术论坛

 回复:MM440的低频特性

返回主题列表
作者 主题
花开有时
侠圣

经验值:3202
发帖数:992
精华帖:43
楼主    2010-01-21 16:54:11
主题:MM440的低频特性
MM440的低频特性怎么样啊?哪位大侠如果有10HZ以下的输出波形图可以贴出来大家学习下。
还有一个疑问就是,一般情况下变频器的低频特性都很差,那么在矢量控制下长时间工作在低频区域,很高的dv/dt会不会对电机的绝缘有影响?特别是在需要大转矩启动的时候,比如提升方面的应用。
上善若水
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
3楼    2010-01-29 17:48:28
精华帖  主题:回复:MM440的低频特性
按步骤调试好了。工作在1-2Hz额定转矩输出(硬特性)没问题。
多年来使用国产普通异步电机(正规生产厂出品),没有遇到过你说的绝缘击穿情况(一次也没有过)。
小厂生产的不好说。为了降低成本,使用不合格材料,再加上使用单位也基于同样理由购买,结果可想而知。
本次出差就遇到了:出个题目大家猜猜?
看到用户工艺有问题,给了他们几张图纸,拿去加工。告诉他们自己去买个0.75kW电机、随便买台0.75kW单相220V的变频器,把电机星接改成角接装上就可以解决问题了。
电机是新的(上海***厂生产),买的时候还试了一下。变频器也是新的。电机星接改角接也很简单(短接片改成三竖即可)。
220V接上一试,不转。不管如何设置变频器,电机纹丝不动。
求解?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
6楼    2010-02-01 11:40:54
精华帖  主题:回复:MM440的低频特性
呵呵。购买电机的人说:刚才买的时候试过了,明明是转的。变频器新的,刚拆包。
解:
测量一下电机,发现角接以后,电机绕组有两个绕组根本不通。去掉端子盒里的短路片测量,原来是绕组的线号套错了。
正常情况下,每一绕组的起始端和末端应分别为U1-U2、V1-V2、W1-W2,不能搞错!此电机居然套错两个线号!
这就是小厂的产品。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
您收到0封站内信:
×
×