主题:MM440变频器调速
MM440变频器上电,(P0700和P1000均为1)快速调试后,采用面板启动,频率也由面板控制,最大频率设置50,最小频率设置0,但启动后,频率最大只有5HZ,只能减小,不能增加,怎么回事,是不是还有频率限制参数要设?
|
|
yming 版主 经验值:138363 发帖数:23137 精华帖:880 |
楼
主题:回复:MM440变频器调速
首先,P1000(频率设定源)=1并不代表由BOP(基本操作面板)来设定频率。
=1是指由MOP(电动电位器)设定频率。 MOP的升降频率控制,既可以来自BOP,也可以来自其他。 如果你要用BOP来控制,那么就要检查MOP的控制:P1035升速和P1036减速是否来自19.D和19.E(BOP的两个键值)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|