主题:440变频器频率与电流有无对应关系
我们这现在的情况是440,18.5KW电机、交流380电压、额定电流35、设定恒转距、线性V/F,用10HZ启动,电流对应10.5A ,这样的情况对不对,因为我们这儿总共有4台相同的变频器,其它按相同的频率启动显示18A左右。
|
|
花开有时 侠圣 经验值:3202 发帖数:992 精华帖:43 |
1楼
主题:回复:440变频器频率与电流有无对应关系
如果是线性V/F控制的话,频率和电压是有一定对应关系的。频率和电流谈不上对应,因为电流是和负载有关的,电机空载时电流最小,随着负载的增加,电流上升直到过载到变频器保护动作。