主题:HELP!!!300508报警。
840D出现300508报警,由于该伺服系统为全闭环,检查时发现圆光栅泡在油里,和意大利(制造商)沟通后,他们认为电机编码器可能有问题,我个人认为圆光栅可能有问题,郁闷!不只哪位哥们帮我分析一下,哪个更有可能?THANKS!!!
|
|
hc_091 侠士 经验值:1026 发帖数:513 精华帖:20 |
楼
主题:回复:HELP!!!300508报警。
问题已找到,电机编码起的连接电缆中R-线断了,谢各位同仁!!!
|