主题:有没有办法啊!
我们厂有一台45KW SE70的装置,在一天运行中报3到4次F011,在运行中我观察它的电流波动是在负载加入的时候瞬间增加过大,有的时候到装置的最大电流.有没有办法减少瞬间电流过大的问题啊?谢谢!
小张变老张
游民

经验值:120
发帖数:19
精华帖:1
6楼    2010-03-03 08:02:27
精华帖  主题:回复:有没有办法啊!
感谢k斑竹关注,本人菜鸟一只,讨论一下共同进步吗!
1 为了增加系统的快速性,在速度控制器后面增加了转矩前馈控制,通过p116 p471设置。再考虑系统的快速性的同时,还要考虑转矩限幅和最大电流限幅。
2 速度控制器主要对系统速度进行动态调节,采用PI调节器,主要为了消除速度静差和控制精度,通过p235 p240设置。
3 通过p462 p464设置,使电机转速平缓增加或减少。要考虑负载惯量大小和工艺要求。负载惯量大时,加减速时间应长些。负载惯量小时,加减速时间应短些。以变频器启动和停止时不发生过流和过压为准。