| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
hdz 侠士 经验值:1856 发帖数:562 精华帖:0 |
楼主
主题:变频器运行一段时间后就停车了
变频器以前是可以正常运行的,现在运行一段时间后就停车了,检查后发现变频器风机不转,我在想是否由于风机不转的原因导致变频器不运行
一切皆有可能
|
|
甫哥 至圣 经验值:10005 发帖数:1448 精华帖:72 |
5楼
主题:回复:变频器运行一段时间后就停车了
您给的条件不够全面。例如:是否有故障代码、变频器断电数分钟再次送电是否运行?变频器型号、品牌,是开/闭环调速、模拟调速或多段速度等等!这些都影响对故障的分析。根据楼主提供的条件,分析如下:
变频器调过热保护代码:冷却风扇或相关控制电路故障; 以下几种情况冷却风扇为温控,停机后冷却风扇会停止工作: 1)不跳故障代码,键盘显示为正常停机时的信息:运行命令丢失、由外部输入了自由停机命令; 2)变频器的关键应用参数被修改; 3)变频器与上位机有通讯时:通讯故障; 4)干扰、接地不规范; 5)键盘显示为正常运行信息,输出频率为0Hz或下限频率: 1.模拟量调速应用:给定值太小(接近0)、频率给定信号线断线、主控板模拟量输入通道故障(此故障可能性较小); 2.PID闭环应用(以恒压供水为例):压力采样水管结冰后被冰堵塞、采用三线制压力传感器时,信号地线接触不良或断开、目标给定值太小;主控板模拟量输入通道故障(此故障可能性较小);
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
|
|
中邦电气 侠客 经验值:917 发帖数:454 精华帖:4 |
7楼
主题:回复:变频器运行一段时间后就停车了
如果是风扇不转,要考虑 一下是不是变频器过热,前天我们就有一台AB的变频器运行10多分钟就停止,后来发现时风机坏了,但是是老机子风机没有更换了!没有办法只有外部加风机了!
给我个支撑点,我做的比西门子还要大!-----不断的追求
|