楼主    2010-03-18 11:26:56
主题:电磁流量计案例分享
现象:阀门已经关闭,电磁流量计MAG仍然显示2000m3/h,管径DN300,变送器和传感器为分体安装,变送器上有W31报警?
解决办法:传感器和变送器之间的电缆没有从西门子采购,而是采用了一根6芯电缆,后来改为一个3芯和一个2芯电缆,把励磁和电极电缆分开后测量正常了
来自西门子技术支持与服务
老石头
游侠

经验值:478
发帖数:150
精华帖:8
7楼    2010-04-07 13:31:01
精华帖  主题:回复:电磁流量计案例分享
电磁流量计的励磁回路电压几十伏,而电磁感应的信号只有1个毫伏左右,两者的电缆如果没有很好的屏蔽和隔离,干扰无法避免,所以励磁和信号必须采用两个分开的屏蔽电缆。
电磁流量计的灵敏度非常高,几乎有流动就能检测,但量程取决于各家转换器内部的软件,西门子的电磁流量计在0.25m/s以上时可以设定满量程。
电磁流量计只能测量导电液体,不知燃料行业有啥介质能用,含水的酒精?只要不是纯水,可以测。