主题:关于TRACE功能的时间间隔设定
当使用DriveMonitor的Trace功能时,如果需要确定的记录时间长度,必须通过计算设置合适的记录间隔(recording interval),这又与传动装置内安排的记录存储器(trace memory)的数量有关。Trace功能的帮助中给出了一个MASTERDRIVER MC的例子并明确的说明MC 装置内有8K字节的记录存储器(trace memory)。想请教有哪位确切的知道VC(CUVC)装置中有多少K?DC Master(CUD1)中有多少K?谢谢!
学干
侠客

经验值:939
发帖数:74
精华帖:7
4楼    2010-04-14 22:38:06
精华帖  主题:回复:关于TRACE功能的时间间隔设定
看了你的回复,我在DC MASTER的CUD1上用不同的记录间隔x*166.7/P17统计,得出的结论是CUD1内有4K记录存储器,确实记录间隔系数X不能大于99.否则时间坐标显示会实际情况的不一致.与你上次估计的差不多,但SIEMENS在帮助中没有明确给出这个限制.
但能记录的点数与测量信号的数量和信号的字长有关,这是因为定义的信号数量越多,为保存数据系统采一次样需要占的存储器字节多,信号的字长越大(比如INT,DINT)占用的存储器字节越多.
清楚了这些关系就心中有数了,能够通过设定采样间隔X获得较精确的记录时间长度,主要是能得到尽量高的分辨率图像.