 回复:s7-300 四轴伺服控制配置

返回主题列表
作者 主题
zhouccch
游民

经验值:92
发帖数:42
精华帖:0
楼主    2010-04-20 09:53:15
主题:s7-300 四轴伺服控制配置
你好:
现在客户要求用S7-300 主机做控制四台伺服电机(只接收脉冲输入功能).
S7-300的模块多是模拟量输出,定货周期长,现在想用S7-300带两个S7-200或者S7-1200来组网通迅控制伺服,一个小型机控制2台伺服,两台就四个.这样就是一个S7-300CPU +S7-200CPU214XP+S7-200CPU214XP,想知道这样怎样去组态网络这块.谢谢!
四书五经
侠圣

经验值:3667
发帖数:762
精华帖:58
2楼    2010-04-20 11:29:27
精华帖  主题:回复:s7-300 四轴伺服控制配置
你的方案应该是可以的,也可以采用S7300+ET200S,采用ET200S的1STEP模块,这个模块有点象EM253,功能还是比较全的,有自动寻找原点的功能.不过这个模块只能输出差分信号,不过我们试过西门子V80,和三菱的伺服都可以使用。