 回复:FB41 PID使用问题

返回主题列表
作者 主题
sunny007
新手

经验值:10
发帖数:2
精华帖:0
楼主    2010-03-31 07:44:02
主题:FB41 PID使用问题
我想了解FB41设定值SP_INT的值和PV_IN的设定规则。例如我现场用量程是-40度-120度的温度变送器测温送给PLC,然后通过PID控制输出控制调节阀。那么我的SP_int能不能直接设定我工艺要求的温度,比如说80度。因为我已经把温度变送上来的0-27648的数转换成了工程值(上位机显示),PV_IN能不能直接用我转换好的工程值呢?
剑忠
奇侠

经验值:9641
发帖数:622
精华帖:57
8楼    2010-03-31 21:35:38
精华帖  主题:回复:FB41 PID使用问题
1、设定值SP_INT是可以直接赋值实际的测量工程值单位的,前提是测量值也必需是先被转换为实际的测量工程值单位(例如:使用FC105块)后,再接入FB41块的PV_IN引脚。否则,SP_INT和PV_IN的单位就不统一了,没法进行偏差ER比较!总之,必需保持SP_INT和PV_IN的单位统一,才能进行偏差ER比较。
2、关于热电阻温度信号值的范围(即:PV_IN的测量量程),这就必需查看实际安装在现场的热电阻传感器的铭牌标识,厂家通常会将这个测温量程参数标识在铭牌上的!
大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。
fg007
游侠

经验值:319
发帖数:121
精华帖:1
13楼    2010-04-02 23:16:59
精华帖  主题:回复:FB41 PID使用问题
讲的很好,但要注意在OB100中要处理一下FB41的块复位。
凌波微步
奇侠

经验值:8842
发帖数:2715
精华帖:72
36楼    2010-04-24 11:16:22
精华帖  主题:回复:FB41 PID使用问题
剑忠大侠:“4、最好的方法是:改变GAIN(比例增益)设置值的符号方向。例如:原比例增益值GAIN=2.5;如果需要输出值(LMN)反向,可直接修改为GAIN=-2.5,即可!”
这个我觉得还是有些问题的,PID自动模式下,可以通过修改GAIN值实现反作用,但如果是手动情况下?此时GAIN是不起作用的,反作用就无效了。
我的做法就是用“100-输出值”,这样能够同时满足自动,手动方式下的反作用。