主题:急!请教各位EM231模块的问题
使用EM231模块采集模拟量0-5v信号,数据一直有波动,而我已经将EM231的端子 M 和cpu模块的m以及传感器相应的端子相连了,好像没有用处。拜托各位给予指导,多谢了。
asdf1234
游侠

经验值:354
发帖数:209
精华帖:1
    2004-05-27 09:35:01
精华帖  主题:回复:急!请教各位EM231模块的问题
为什么使用S7-200 模拟量输入模块时接收到一个变动很大的不稳定的值?
回答:
1. 你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。.
2. 另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
补救措施:
1. 连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。
注意:
事前要确定,这是两个电源间的唯一连接。如果另外一个连接已经存在了,当再添加公共连接时可能会产生一个多余的补偿电流。
背景:
· 模拟量输入模块不是内部隔离的.
· 共模电压不会大于 12V.
· 对于60Hz 的共模干扰是40dB
2. 使用模拟量输入滤波器:
在Micro/Win 中进入"View > System block> Tab: Analog Input Filters".
· 选择模拟量输入滤波.
· 选择 "Number of samples" 和 "Deadband".
" Number of samples " 区域包含了由几个采样的平均值计算得出的值。当N 与" Number of samples "相等时计算该值。
死区(Deadband)定义了允许偏离于平均值的最大值