莫脉
游士

经验值:273
发帖数:46
精华帖:0
楼主    2010-04-28 16:49:43
主题:siwarex 产品防爆问题!
在静态称重样本上面有SIWAREX IS Ex和 SIWAREX PS Ex 两者有什么不同? 能直接接称重传感器吗? 传感器的激励电压和信号电压都接到上面吗?还是直接激励电压!!
男人就对自己狠一点!!!! 寒冰不能断流水,枯木也能再逢春。
UFO1
版主

经验值:461
发帖数:140
精华帖:5
1楼    2010-04-28 17:08:53
精华帖  主题:回复:siwarex 产品防爆问题!
两种安全栅的防爆证书的颁发机构不同,所以在欧洲和北美使用时要注意区别。在中国使用都可以。如果现场只有一个称重传感器当然可以直接接到安全栅,如果现场有多个传感器当然现场要采用接线盒,然后再从接线盒接到安全栅。传感器的接线当然需要6根线都要接到安全栅,只有这样才能保证能量限制。具体接线可以参看样本和手册。