技术论坛

 回复:请教EM235模块AI对应2线制、3线制、4线制分别该如何接线!

返回主题列表
作者 主题
asdf1234
游侠

经验值:354
发帖数:209
精华帖:1
楼主    2004-05-18 08:11:56
主题:请教EM235模块AI对应2线制、3线制、4线制分别该如何接线!
本人新手,请各位大侠指教
飞宇
游民

经验值:68
发帖数:57
精华帖:1
    2004-05-28 22:01:56
精华帖  主题:回复:请教EM235模块AI对应2线制、3线制、4线制分别该如何接线!
对于2线制的,传感器的+接到24V,传感器的-接到A+上,A-和M连接上。
对于3线制的,传感器的+接到A+,传感器的-接到A-上。外供电源的-和A-相连。
对于4线制的,传感器的+接到A+,传感器的-接到A-上。电源直接外供。