| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
lang 新手 经验值:-1490 发帖数:46 精华帖:0 |
楼主
主题:为什么400中的flash卡程序会掉?
昨天我厂全厂突然停电,有两个400PLC中的Flash卡中的程序掉了,这是什么呀?有点想不通,请大侠们帮忙分析一下。
随意
|
|
Zane 版主 经验值:85960 发帖数:21217 精华帖:403 |
6楼
主题:回复:为什么400中的flash卡程序会掉?quote:以下是引用lang在2010-05-04 16:52:11的发言: 斑竹说的有些道理。除了更换电源、CPU、底板等还有别的方法吗?对于其它一样的PLC400站,我该如何预防呢? 1.用PS407的话,最好使用隔离变压器,变压器次级输出一端接地 2.建议用PS405,这样从交流电到CPU供电就经过2次隔离了 3.建议设计逐次上电的电控系统,断电后电源恢复,控制电源应经过人工复位或延时上电,这样可避免电源恢复时较强的电流冲击
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|