技术论坛

 回复:关于400和300之间通讯问题,都通过扩展dp

返回主题列表
作者 主题
lj
游民

经验值:60
发帖数:32
精华帖:0
楼主    2010-04-16 09:00:39
主题:关于400和300之间通讯问题,都通过扩展dp
我现有个项目,CPU416-3PN/DP扩展的CP443-5Ex做主站,CPU315-2DP扩展的CP342-5做从站,主从通讯,其中300部分调用FC1和FC2函数,通讯正常,主站部分没有调用任何函数,直接访问IO(地址都为2700开始的60个byte),但是没有得到300的数据,第一次做这种方案,不知主站400一边是否可以直接访问IO,还是需要调用函数?
瑞光
侠士

经验值:1590
发帖数:271
精华帖:1
5楼    2010-05-05 20:21:18
精华帖  主题:回复:关于400和300之间通讯问题,都通过扩展dp
CP443-5Ex可以直接读取IO,基本型的要调用FC。
CP343-2也要调用FC。
其实60个byte还是用耦合器的好,价格便宜,使用也方便,可能的遗留问题更少。