技术论坛

 回复:Profibus DP模块影响MM440与S7-200USS协议通讯吗?

返回主题列表
作者 主题
welfare1987
奇侠

经验值:7017
发帖数:763
精华帖:3
楼主    2010-05-13 18:25:09
主题:Profibus DP模块影响MM440与S7-200USS协议通讯吗?
今天用S7-200的USS协议与MM440通讯,MM440上有Profibus DP通讯模块,用200的编程软件监控发现MM440无响应,去掉Profibus DP通讯模块后就能正常了,不知Profibus DP模块影响MM440与S7-200USS协议通讯吗?
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
1楼    2010-05-13 19:04:52
精华帖  主题:回复:Profibus DP模块影响MM440与S7-200USS协议通讯吗?
MM440 I/O板上的USS通讯与Profibus DP通讯只能用一个。