主题:关于314C-2DP与IM153-1连接不上的问题,请大侠帮忙!
各位大侠帮帮忙
我有一个314C-2P的CPU带一个343-1 Lean以太网模块,2个DI,3个331-1FK01-0ABO AI模块,下面是IM153-1AA03-OXBO通讯模块带3个331-1FK01-0ABO AI模块和3个 332-5HF00-OABO AO模块 问题描述:我的DP站不能识别,153-1是灰色的上面的AI,AO模块都是一根斜的红线;153模块的BF红色闪烁,3个AO模块亮BF红灯;CPU上的SF红灯常亮,BF红色闪烁; 问题处理:我把CPU的STOP拨MERS清楚过几次程序在下载还是有问题,而且OB81与OB83下载不进去,提示优先级不存在 153-1的故障诊断为:Module configured , But not available Preset/Actual Mismatch (inserted and configured module types are not the name) -Expected type: DP slave(module) (6ES7 153-1AA03-OXBO) -Current type:Not available 今天晚上调到现在弄不成功了,不知道什么原因,明天搞不出来偶就要被废掉了。倒霉第一次碰上这样的问题,又是周末,西门子热线又成,希望大侠们帮帮忙
活到老,学到老
|
|
彬旋 游士 经验值:266 发帖数:72 精华帖:1 |
7楼
主题:回复:关于314C-2DP与IM153-1连接不上的问题,请大侠帮忙!
谢谢大家的指导!今天终于找到问题,所有的硬件配置都没问题,模块也是一次性的挂上的,结果是153-1的地址全部拨到反方向了,平时没注意这个问题,这次来的153全部拨码放在右边的,所以我就习惯性的把地址拨到左边了,今天改过来就好了。以后一定要吸取教训一定要细心认真
活到老,学到老
|