主题:Profibus通讯出问题
4个MM440变频器通过PROFIBUS通讯,如果断开最后一个变频器,前三个都是用正常,第三个变频器的总线接头打到OFF,前三个变频器都会亮红灯。不知道什么原因,第4个变频器,我设了P918=7,PLC硬件组态也下载了,为什么会出现这样的情况呢?第3个变频器到第4个变频器距离不到300米,是因为太远了吗,还是总线连接器没接好,第4个变频器的总线连接器已经达到ON的位置。还有第4个变频器旁边还有个变频器,我给他也接了个总线连接器备用,这个总线连接器在第4个总线连接器前面,打到了OFF的位置,闲置。
大家帮我分析一下,可能是什么原因呢?谢谢!
还有一个问题,昨天下载硬件组态时,3个正在运行的变频器都报故障停止了,我记得其中有一个是打在手动位置启动的,按说这个不受PROFIBUS总线控制的啊,为什么CPU停了,他也跟着报故障呢?当时这个变频器带的滚筒运上面皮带给的料,他停了以后过几分钟才发现,发现后停前级皮带时,这条皮带已经堆了很多料了,工人们清了好大会才清完。我本以为没有在通讯控制的时候,CPU STOP时,变频器不会停,当时控制和给定是端子和模拟量。
xinshiji168
侠圣

经验值:2369
发帖数:664
精华帖:1
8楼    2010-05-17 18:27:47
精华帖  主题:回复:Profibus通讯出问题
说的很精辟呀。我没有在硬件组态里给闲置的那个总线连接器分配DP地址,这个原因是否是造成以上所说通讯失败的最可能的原因呢?我们厂也有把中间总线连接器拔掉的情况,但我没见影响到其他变频器的通讯。今天我趁着暂时的停产,去掉了那个闲置的连接器,这下通讯都正常了。300米我没加中继,我刚才接好,看通讯是正常的。
大家怎么看用总线连接多台变频器通讯启停、给定频率?特别是远距离连接,这样会不会没有端子启停保险呢
还有谁能给我个wincc画面的电机运转的动态图片啊,我做的太难看了,用4个四分之一圆颜色变化,看上去很简陋啊,不上档次。xinshiji168@hotmail.com 多谢了!
还有个问题,线速度怎么算呢?电机转速:1350r/min,减速机速比:51,如果1350/51=26转,不太对啊,我看实际转速慢的很。
梦天空
至圣

经验值:11533
发帖数:1274
精华帖:68
11楼    2010-05-18 20:51:02
精华帖  主题:回复:Profibus通讯出问题
quote:以下是引用xinshiji168在2010-05-17 18:27:47的发言:
说的很精辟呀。1,没在硬件组态里给闲置的总线连接器分配DP地址,不会造成以上所说通讯失败。我有两台变频器未用的变频器,DP头上插有DP模板,且该模板已接24V,但硬件中未分配地址,运行一年半了也未出现过问题。
2,用总线连接多台变频器通讯启停、给定频率?特别是远距离连接,的确易受到干扰,应该说没硬接线保险,但硬接线也会出现问题啊(接线不好,继电器损坏等)。而且总线连接要比硬接线节省大量的电缆,卡件,继电器等,传输的数据还多。关键是要做好抗干扰工作,做好接地。
3,线速度怎么算,你的计算1350/51=26转当然不对了,电机带什么东西啊,比如棍子,你还要乘以棍子的周长啊,1350/51*(棍子周长)。
Harry_dong
侠士

经验值:1424
发帖数:480
精华帖:16
13楼    2010-05-22 18:06:58
精华帖  主题:回复:Profibus通讯出问题
对于PROFIBUS通讯你需要考虑一下几点:
1,你需要考虑通信数率与通信距离的关系,随着通信距离的增大允许的通信速率会越来越小。举个例子1.5M的通信速率允许的通信距离为200,假如你前3个变频器通信距离小于200米那么通信是正常的,可当你加入第四个变频器的时候通信距离增加了300米,肯定会超过1.5M所允许的距离。通信就容易出问题,但也不排除能够运行的情况。
2,你的第四台变频器通信模版是否供电?如果没有供电即使终端电阻打到on的位置实际上终端电阻也是没有起到做用的,因为3个串联的终端电阻需要提供5V的电压它才能起到防止反射和保持稳定空闲电位的作用。
3,如果排除以上问题而且故障是偶尔出现并且是变频器工作时出现那么可以考录干扰问题,站点距离比较远,站点间等电位需要考虑,另外profibus电缆与动力电缆是否平行布线且距离比较近。