主题:EM231接2线制在线仪表问题
求救:我在工程应用中使用了一个EM231模拟量输入模块采集,两线制超声波液位检测计输送的4-20MA模拟量信号。但由于该超声波液位检测机外部只有两个接线端子(一“+”,一“-”)。厂家提供的接线方式如下:从电源模块24V+引线到仪表的+输入端,从仪表的“-”端出来后接到模拟量输入的A+(A+和RA已短接),A-出来后接到电源的0V端。开机后,运行一段时间,模拟量输入口被烧,请高手及斑竹帮忙解决。不胜感激!!
|
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
楼
主题:回复:EM231接2线制在线仪表问题
1.CPU的24V输出的M端接PE,无论其是否使用
2.给EM231电源端子供电的24V的负极接PE 3.给二线制变送器供电的24V电源负极接PE 4.如果使用隔离变压器给24V电源供电,次级输出一端接PE 5.A+对A-的差分电压不得超过+/-12V,A-对PE的电压不超过1V 6.带电时,A+和RA不能断开。