楼主    2004-05-31 09:30:02
主题:EM231接2线制在线仪表问题
求救:我在工程应用中使用了一个EM231模拟量输入模块采集,两线制超声波液位检测计输送的4-20MA模拟量信号。但由于该超声波液位检测机外部只有两个接线端子(一“+”,一“-”)。厂家提供的接线方式如下:从电源模块24V+引线到仪表的+输入端,从仪表的“-”端出来后接到模拟量输入的A+(A+和RA已短接),A-出来后接到电源的0V端。开机后,运行一段时间,模拟量输入口被烧,请高手及斑竹帮忙解决。不胜感激!!
Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
    2004-06-01 21:55:27
精华帖  主题:回复:EM231接2线制在线仪表问题
1.CPU的24V输出的M端接PE,无论其是否使用
2.给EM231电源端子供电的24V的负极接PE
3.给二线制变送器供电的24V电源负极接PE
4.如果使用隔离变压器给24V电源供电,次级输出一端接PE
5.A+对A-的差分电压不得超过+/-12V,A-对PE的电压不超过1V
6.带电时,A+和RA不能断开。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download