技术论坛

 回复:M430 37KW带30KW潜水泵

返回主题列表
作者 主题
花开有时
侠圣

经验值:3216
发帖数:1006
精华帖:43
楼主    2010-05-20 11:19:35
主题:M430 37KW带30KW潜水泵
现场M430 37KW带30KW潜水泵,潜水泵额定电流65.2A,加速时间设为50秒,启动过程中报警A0501,然后频率上不去,只能上升到20多赫兹。工频能启动,工频运行电流为60多A。
请教各位大侠,潜水泵是属于恒转矩类的负载吗?如果说潜水泵是重载启动,变频器没有选30KW而是选37KW的了,已经放大一档了,为什么还会出现这样的问题呢?一定要MM440 37KW的变频才能带动潜水泵吗?

已做电机识别,加速时间设置为120S也是一样的效果。
上善若水
zcomin
至圣

经验值:16130
发帖数:4476
精华帖:148
2楼    2010-05-20 13:09:24
精华帖  主题:回复:M430 37KW带30KW潜水泵
多级潜水泵或者启动时管道有压力的需要看作恒转矩类的负载, 需要用440。
甫哥
奇侠

经验值:9786
发帖数:1453
精华帖:72
14楼    2010-05-26 23:04:19
精华帖  主题:回复:M430 37KW带30KW潜水泵
1)多级潜水泵是离心式水泵的一种,扬程与转速成正比(流量不变时)、流量与转速成正比(压力不变时)、功率与转速的三次方成正比(实际上与流量、压力也有关),它不是恒转矩负载!离心水泵有一个名为:流量/扬程曲线的参数,厂家提供的是工作在50Hz时的流量/扬程曲线。其实采用变频调速时由于转速的改变,具有不同的流量/扬程曲线。一种简单验证方法:用变频器控制多级潜水泵,采用键盘或电位调速,关闭总出口阀门,然后开机观察不同转速时的压力、电源及电机电流、变频器输出功率等。再调节阀门,测量不同流量时的上述参数!!
2)不过有一点:多级潜水泵的额定电流要比同功率的普通电机大!!!负载相对较重。另外,在潜水泵选型时会考虑一定的扬程富余量(约15至30米)等,新泵及刚保养过的泵,这样一来,用430(风机水泵型)变频器,带同功率的多级潜水泵50Hz运行时,与其它品牌变频器一样,很容跳“电流限幅”,此时的频率一般为12至20Hz(恒转矩负载一般为3至10Hz)。
3)风机水泵型变频器应放大一档(优选方案),440通用型可以不放大。
4)由于潜水电机与变频器之间电缆较长,分布电容大,无论是否带载识别电机,测得的结果都很不准确!!!。在采用变频恒压供水时:实际加/减速的快慢取决于PID参数及设定压力与检测压力的差值。与加减数时间的设定值关系不大。如果加减数时间设定大于了PID的调节速度,还可能引起系统不稳定!
5)补充:M430 37KW带30KW潜水泵在启动时跳“电流限幅”,包括其它品牌及选用通用型变频器时。其主要原因:
A 新泵及刚保养过的泵:配合紧密、摩擦阻力大,引起堵转。手动工频运行几分钟至数小时,问题即可解决;
B 电机及电缆漏电,绝缘不好:排除之;
C 电机缺相运行:查变频器、电机、电机电缆及它们之间的电器;
D 井水中含沙量太大,停机后再次启动时电机堵转:手动工频冲击起动后再使用变频器、修补水井降低含沙量;这种情况两三个月就会损坏一台泵!!!
E 变频器与电机之间的电缆太长,谐波泄漏电流大(对地):增加输出电抗器
F 变频器功率与多级潜水泵不匹配:加大变频器功率(您的问题与此条无关);
G 柱塞泵、罗茨风机、真空泵及空压机、提升类设备、注塑类设备、传输带类、行车行走类负载、球磨机、轧钢类、拔丝机类、造纸机等等均为恒转矩类(或近似恒转矩)负载!!
不早了,已经半夜11点了,不说了,就到这里吧!
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
花开有时
侠圣

经验值:3216
发帖数:1006
精华帖:43
18楼    2010-05-31 09:28:16
精华帖  主题:回复:M430 37KW带30KW潜水泵
周末去现场了,客户刚开始反映15KW的MM430带13KW的深井泵,电流大,频率上不去,最后建议换15KW的MM440。MM440换上去,故障依然。到现场后,发现频率能升到46HZ,先A0501,接着A0505,看r0027有40多安的电流,电流明显过大,并且不出水。客户说,水泵已经工频运行了几天了,工频电流不到30A。我郁闷了,推荐客户换的MM440,现在MM440又出问题,简直是脸面无存啊。
只好拿起电话打给毕工,把情况描述给毕工,他帮忙分析了下可能存在的问题,第一点就是检查水泵的正反转,顿时豁然开朗。变频器输出反相,频率立马上升到50HZ,r0027才26A左右。说不定MM430 15KW的变频器也没有问题。
唉,其实我一直都把问题复杂化了。最基本的正反转反而被我忽略了。其实道理我清楚的:不经过变频,直接工频的时候正转,同样的接线顺序到变频输出上,就不一定正转了,因为变频器有交流变之流的过程。
在查故障的时候,一定要从最基本的查起,不要简单问题复杂化。
上善若水