| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
hcfd 游侠 经验值:418 发帖数:56 精华帖:2 |
楼主
主题:询问关于logo模拟量处理问题
冷冻机控制。当第一个压缩机工作,温度下降到-20度。启动第二台压缩机,温度下降到-60度,启动第三台压缩机。温度下降到-120度.关掉第三台压缩机。维持第一、二台压缩机工作。我手上有-200度~200度温度变送器4—20mA.在logo仿真软件中。采用一个模拟量输入(量程设定-200~200),然后一个放大器(传感器选用4—20mA,最小量程-200,最大量程200,增益0.5,偏置-300),三个比较器(设定无传感器,增益1,偏置0),问题是比较器Ay不能直接设定物理量-20度,-60度,-120度的值。设定值不知如何处理?以上设定不知是否正确。模拟量输入(量程设定-200~200),是否代表4-20mA。如果-200度~200度温度变送器为0-10V,是否也是这样设定。4-20mA或0-10V输入主要是看放大器传感器的如何选用?初次使用请教各位,谢谢。
|
|
甫哥 至圣 经验值:10005 发帖数:1448 精华帖:72 |
1楼
主题:回复:询问关于logo模拟量处理问题
1)可以不要“模拟量放大器”;
2)AI输入直接进三个“模拟量阀值触发器”,传感器设为4~20mA、增益:0.4,、偏置-200。三个“模拟量阀值触发器”的接通关断阀值设置相同值,分别设为-20、-60、-120,再将“模拟量阀值触发器”输出取反,并做逻辑处理。 3)如果-200度~200度温度变送器为0-10V:应将“传感器”设为0~10V,其它的也是这样设定、处理。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
|