| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
cg122 侠士 经验值:1125 发帖数:315 精华帖:1 |
楼主
主题:更改计算机登录用户名后打不开WINCC
将计算机的登录用户名改了后,WINCC出现问题,就是没有权限,我原来的计算机是默认的ADMIN管理员帐号,现在新建了一个管理员登陆名,而且奇怪的是ADMIN帐号消失了,打开WINCC一直报错,可看附件
点击此处查看附件 请问有没有解决方法 |
|
依然 至圣 经验值:10152 发帖数:2530 精华帖:19 |
1楼
主题:回复:更改计算机登录用户名后打不开WINCC
打开WinCC需要Windows登陆用户隶属于SIMATIC HMI用户组;
所以,把新建用户 添加到administrators和SIMATIC HMI用户组下,重启。。。。
JUST DO IT
|