技术论坛

 S7-1200在中断内输出脉冲的问题

返回主题列表
作者 主题
伊默
至圣

经验值:19354
发帖数:4271
精华帖:118
楼主    2010-06-03 11:30:18
主题:S7-1200在中断内输出脉冲的问题 精华帖 
如题!
我现在拿到了S7-1200实物,测试在高速计数器中断程序内(OB200)触发输出高速脉冲功能, 仅在第一次中断时能够发出脉冲,往后的中断都不行,何解? 有什么办法可以让S7-1200“实时地”产生高速脉冲呢? 否则的话高速脉冲会受到扫描周期的影响了!

后来我是在中断OB200内添加一个MOVEABS指令,然后在循环OB1内同样的添加一个相同的MOVEABS指令,这样就可以发出脉冲。 但是不确定是那个指令起作用了?