最近想做些有关接地试验在库房内发现两块颜色不一样的导轨,很奇怪拿仔细观察发现:
A导轨铝合金型材的颜色一样,亚光,感觉重量比较轻密度小些,过去项目应用剩下的一段,去年购买。
B导轨颜色不好形容,象是汽车车身上镀铬的装饰条颜色,亮光,重量相对A导轨重一些,最新购买。
从外观上看颜色不同材质也有所区别,对于我们使用上也不会有什么影响,可用万用表测量A导轨发现,两只表笔同时接触导轨竟然是绝缘的!!!随后用表笔用力划伤导轨表面一层膜才导电。又拿来一块CP343-1模块安装到A导轨上,测量RJ45接口处的接地金属片与导轨之间是否连通,结果它们之间也是绝缘的,虽然模块背部的弹片紧紧压在了导轨上可导轨表面好像镀了一层绝缘的膜无法保证模块与导轨之间良好的接触。测试B导轨表笔同时接触导轨导电的。
安装在导轨上的模块通过与导轨良好的接触保证接地,那么使用A导轨怎样接地!莫非A导轨是“山寨导轨”??
如果确实是假冒产品希望大家在收货时仔细观察一下外观,上当受骗是小影响工程质量是大。
学无止境
cjcj
游侠

经验值:346
发帖数:92
精华帖:3
6楼    2010-06-04 16:08:49
精华帖  主题:回复:“山寨”300导轨!!
山寨的才是铝的呢,西门子的是合金的。别忘了纯铝氧化后是不导电的,所以山寨的导轨表层可不是什么绝缘层,人家傻啊。那只不过是铝表面的氧化层,所以看起来光泽也不好。西门子的不是纯铝的,当然有防止氧化的意思,真货的外观是很亮的。