| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
zgh2292006 奇侠
经验值:9709 发帖数:993 精华帖:25 |
楼主
主题:用什么简单的方法测试IGBT的好坏? 谢谢!! |
|
长风万里 侠士 经验值:1802 发帖数:220 精华帖:31 |
1楼
主题:回复:用什么简单的方法测试IGBT的好坏? 谢谢!!
如果是变频器内的IGBT,可通过在变频器直流母线上加DC24V再分别测每只IGBT触发前后的Uce即可判断,西门子有专用的测试工具,有产品号,但他们可能不太愿意卖。如果是单只IGBT,也可采取加电压测压降的办法;实在不行就用一块万用表测正反向阻值和有否二极管特性好了。
|
|
杨少振 游士 经验值:268 发帖数:190 精华帖:4 |
10楼
主题:回复:用什么简单的方法测试IGBT的好坏? 谢谢!!
IGBT管的万用表检测方法
IGBT 管的好坏可用指针万用表的 Rxlk 挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量 PN 结正向压降进行判断。检测前先将 IGBT 管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测 G 、 e 两极及 G 、 c 两极的电阻,对于正常的 IGBT 管(正常 G 、 C 两极与 G 、 c 两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的 IGBT 管正常时, e 、 C 极间均有 4k Ω正向电阻),上述所测值均为无穷大;最后用指针万用表的红笔接 c 极,黑笔接 e 极,若所测值在 3 . 5k Ω l 左右,则所测管为含阻尼二极管的 IGBT 管,若所测值在 50k Ω左右,则所测 IGBT 管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下, IGBT 管的 C 、 C 极间正向压降约为 0 . 5V 。 综上所述,内含阻尼二极管的 IGBT 管检测示意图如图所示,表笔连接除图中所示外,其他连接检测的读数均为无穷大。 如果测得 IGBT 管三个引脚间电阻均很小,则说明该管已击穿损坏;若测得 IGBT 管三个引脚间电阻均为无穷大,说明该管已开路损坏。实际维修中 IGBT 管多为击穿损坏
冰冻三尺非一日之寒
|