| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
邵刚领 游士 经验值:271 发帖数:10 精华帖:1 |
楼主
主题:mm440一上电就自动运行
有一个440的问题搞不明白,请各位大侠指点迷津,132KW440由s7400plc通过profibus-dp控制启停和频率给定,但是变频器一上电就开始运行(此时s7400对变频器的控制字1 r2090.0=0),靠通讯无法停止,但是在BOP面板上可以停止变频器的运行,随后走通讯启停一切正常。p1210=0故障依旧
|
|
邵刚领 游士 经验值:271 发帖数:10 精华帖:1 |
10楼
主题:回复:mm440一上电就自动运行
问题已解决,通讯模块外接24V电源就没事了
|