技术论坛

 回复:mm440一上电就自动运行

返回主题列表
作者 主题
邵刚领
游士

经验值:271
发帖数:10
精华帖:1
楼主    2010-06-01 22:05:55
主题:mm440一上电就自动运行
有一个440的问题搞不明白,请各位大侠指点迷津,132KW440由s7400plc通过profibus-dp控制启停和频率给定,但是变频器一上电就开始运行(此时s7400对变频器的控制字1 r2090.0=0),靠通讯无法停止,但是在BOP面板上可以停止变频器的运行,随后走通讯启停一切正常。p1210=0故障依旧
邵刚领
游士

经验值:271
发帖数:10
精华帖:1
10楼    2010-06-04 23:11:51
精华帖  主题:回复:mm440一上电就自动运行
问题已解决,通讯模块外接24V电源就没事了