技术论坛

 回复:关于6RA70的调试

返回主题列表
作者 主题
江汉之珠
奇侠

经验值:5077
发帖数:1023
精华帖:15
楼主    2010-06-08 08:15:31
主题:关于6RA70的调试
许久以来,初学者都感到西门子的70传动调试无法下手(笔者也有此种感觉)。我归纳了以下原因,大概如下:
1、对电机本身不太熟悉,虽然大家都学了电机拖动,但并没有结合到调速上来。如交流或直流电机,影响其转速的因素有哪些,我相信有一部分人答不上来。
2、对调速器(变频器或者直调器)结构及工作原理缺乏足够的了解,比如变频器,整流部分可能大家接触的多一些,逆变部分呢,怎么把直流电变成频率可调的交流电呢,我也相信有一部分人没有明晰的认识。
3、对西门子本身的参数结构心存畏惧。其他型号的变频器参数的分类有明确的标示,目录性非常好,但西门子这方面做的不是很好。另外BICO系统也给初学者不少的麻烦。
4、如果以上问题都解决的话,其实调试时主要是一些常规参数的输入及电流环、速度环的优化,抓住这个纲领,余者应刃而解。
5、以上为个人浅陋之见,欢迎拍砖。
路漫漫而求索!
SM AUTO
奇侠

经验值:8841
发帖数:1434
精华帖:16
11楼    2010-06-10 09:02:40
精华帖  主题:回复:关于6RA70的调试
逆变颠覆时经常是快熔和晶闸管一块烧,加OCP是一种补救措施。
江汉之珠
奇侠

经验值:5077
发帖数:1023
精华帖:15
12楼    2010-06-11 07:37:50
精华帖  主题:回复:关于6RA70的调试
任版主关于“逆变颠覆”的一番话,着实让我费了一些踌躇,回去翻翻书,引起“逆变颠覆”的原因有四:
1、触发电路触发错误时序。
2、晶闸管故障。
3、交流电源突然缺相或电压低。
4、换相裕量角不足导致换相失败。
路漫漫而求索!