主题:starter与MM440变频器不能建立连接?
为什么在PG/PC中的PC-com-port(USS)可以诊断到MM440变频器的地址和波特率,只是不能建立连接呢?PG/PC中的地址及波特率己经检查多次没有问题,到底是怎么回事呢?请各位帮忙分析一下,到底哪里还需要设置呢?
谢谢!!!!!!!!!
活到老,学到老。
大尾巴狼
游侠

经验值:392
发帖数:100
精华帖:3
6楼    2010-06-11 10:59:08
精华帖  主题:回复:starter与MM440变频器不能建立连接?
哈哈,终于被我发现,百年秀发的秘密。

不用修改P2012.1
在STARTER的Options菜单下的Settings,打开后有一个Access Point
选择这个页面后,选择下面那个Drive再选择对应的通讯方式,重新启动软件即可!