主题:如何利用变频器共直流母线方法解决变频器的过电压报警
用于起升负载,经常碰到过电压报警。如何利用变频器共直流母线方法解决变频器的过电压报警
QQ:779519874
冬日
奇侠

经验值:8680
发帖数:3358
精华帖:56
4楼    2010-06-11 23:42:09
精华帖  主题:回复:如何利用变频器共直流母线方法解决变频器的过电压报警
共直流母线方法并不能真正解决过压的问题,大部分还是需要加能耗电阻的,好处当然是有的,如果有点变频器处于发电,有的处于耗电,这样就可以节省能源。但是谁能保证他们不会同时耗电或者发电?