主题:电磁流量计
各位好,我在现场用西门子电磁流量计,型号:7ME6310-3FA11-1BA4/7ME6930-2BA52-1AA0.好像是原装进口的,分体安装,传感器和变送器离有1米远,SENSORPROM随变送器安装,信号线接82、0、83端子,励磁线接1、2端子(不是85、86),屏蔽线也接了。送电后一直显示F70和W21报警,我在变送器端用万用表量阻值和接线盒端一样都是103欧姆,请各位帮忙!量程我设的是60立方米每小时。
踏踏实实做人,兢兢业业做事!
|
|
无名1 侠客 经验值:809 发帖数:214 精华帖:1 |
1楼
主题:回复:电磁流量计
1. F70是励磁线圈报警, 励磁线应接85,86 ;
2. W21是脉冲输出过载, 一般是由于脉冲当量设置过小,或者脉冲宽度太大引起,还有一种可能是刚开始时,空管有大流量引起,只要把空管报警打开即可; |