 回复:LOGO AM模拟量标定求助

返回主题列表
作者 主题
南通小菜鸟
游士

经验值:201
发帖数:50
精华帖:1
楼主    2010-06-21 14:52:41
主题:LOGO AM模拟量标定求助
在使用AM2时,传感器:0-700KPa,输出4-20mA。我想显示实际的值,按照说明书上当前值Ax=(输入AX的内部值*增益)+偏移
为何偏移和比例不能调节
在线等
谢谢
成功在于8小时后你在做什么
南通小菜鸟
游士

经验值:201
发帖数:50
精华帖:1
11楼    2010-06-21 21:56:59
精华帖  主题:回复:LOGO AM模拟量标定求助
4对应200,20对应1000.
最小值设200,最大值我设为1000,比例1.0,偏置0.然后,模拟算术
成功在于8小时后你在做什么