主题:DI模块输入频率
请问3211BH020AA0模块,DI输入频率最高能到多少?
样本上没有注明!
Zane
版主

经验值:85171
发帖数:21052
精华帖:399
    2004-06-09 23:22:43
精华帖  主题:回复:DI模块输入频率
取决于信号模块高电平的建立时间,及程序的扫描周期,前者的时间是固定的,可以忽略不计,后者的影响较大,如果一个程序的平均扫描周期为20毫秒,则输入信号的高低电平时间都必须大于20毫秒,输入信号周期大于40毫秒,所以信号频率小于25HZ,考虑扫描周期变化的因素,可能输入信号的频率小于15HZ才能被可靠地识别。
不能满足上述要求,都应该使用SM321-7BH的中断输入模块,其响应频率最大1000HZ。