主题:MM430手动功能的问题!
单位有一台西门子MM430变频器,最近出现了一个很怪的故障,在手动状态下启动变频器启动时间比较长,大概20~30秒上升到工频,且频率在49.85左右不停的振动,如果按“下三角”键的话,频率就会持续下滑,不能固定在某一个频率上,检查参数,部分数值设置如下:P0700=1,P1000=1,P1120=10,P1121=30,P0718=1,P0810=718.0.目前极度怀疑参数变动导致的问题,请各位大侠帮忙看一下,这种情况是哪些参数设置有问题了?应该如何设置?谢谢!(需要让我查看参数的请写出来,我会把参数告诉大家的)
铁幕
新手

经验值:42
发帖数:8
精华帖:1
6楼    2010-07-07 21:19:57
精华帖  主题:回复:MM430手动功能的问题!
谢谢大家的关注,问题已经解决了,是PID使能(P2200)参数设置有问题了!
通过P0810设定的是CDS1以传感器为信号源,CDS2以BOP-2为信号源,所以设置P2200时应在CDS1开启PID,在CDS2关闭PID。但是我在CDS1和CDS2都设置成开启PID了,这就相当于在BOP-2手动状态下也引入了PID进行信号处理,导致频率一直在49.85附近震荡调整,当按下“下三角”键时就相当于开启了PID-MOP降速命令,所以速度会持续下降,只要将P2200下的CDS2设置成0(CDS2关闭PID)就恢复正常了。