主题:关于6SE70变频器闭环控制问题
各位大侠,小弟这两天在现场遇到了一个问题,两天都没解决。
我有一台6SE70变频器110KW的,带了70KW的电机用作起重设备,变频器加装了SBP脉冲编码器板,外接增量型编码器闭环控制,P100=3工作正常,P100=4,电机无法启动,频率在1HZ以下。变频器设置130=5,139=2033,140=1024。校对编码器线,无错误. 我做了以下工作。 1、调换编码器A+ A-及B+,B-,故障依旧。 2、另一台22KW变频器的电机接入此变频器,并将22KW电机编码器接入此变频器反馈,此时变频器闭环工作正常。22KW变频器和其编码器闭环正常。 4、拆换编码器,故障依旧。 5、将编码器拆下直接接入SBP板,将变频器设为闭环,不启动变频器,转动编码器,在变频器R15中监控反馈值,和手动转动频率相符,转的慢,显示也小,转的快,显示也大。数值依次增大。 每次闭环运行频率都在1HZ以下,并且运行10S钟左右,变频器报F015. 已经两天了,都无法解决。各位大侠,谁能帮帮小弟了,谢谢。 另外我还有一台变频器,启动后加频率几赫兹后报F008,原因不明。
18世纪,福兰克林用风筝捕捉了电流。此后,电,每前进一步,人类文明就前进一步。专注于工业电气自动化领域,让电尽其所能!
|
|
lclyct 游侠 经验值:372 发帖数:82 精华帖:1 |
7楼
主题:回复:关于6SE70变频器闭环控制问题
实在是没有别的可查的,只剩线了。我叫人重新拉了一根临时编码器线,接上就好了。搞死人了。