主题:关于S7-400H的冗余配置问题
我现有一个工程,为两个操作站,要求为硬冗余、以太网冗余,采用分布式I/O ET200M 带IM153-2。
我是这样配的:
主站:UR2-H---1块;
CPU414-4H---2个;
PS407 10A---2个;
同步模块---4个;
同步光缆---2根;
后备电池---4块;
FLASH 1M---2块;
总线端子---2块;
CP443-1---2块;

从站:AI:72 AO:12 DI:32 DO:32
SM331---9个;
SM332---3个;
SM321---2个;
SM322---2个;
ER------2块;
IM153-2--4块;
PS307 5A--2块;
总线端子---8块;
前连接器20针---16个;
I/O有源模板---8个

操作站:CP1613---4块;
网络交换机---2台;
工控机---2台;
PC适配器---1个;
冗余软件包---2套;
S7 V5.2----1套;
WINCC 1024 开发版---1套;
WINCC 1024 运行版---1套;
232电缆----1根;
总线电缆----若干。


大家看一下有什么问题没?
月华
游民

经验值:134
发帖数:115
精华帖:2
    2004-06-16 13:30:31
精华帖  主题:回复:关于S7-400H的冗余配置问题
前连接器20针---12个,40针4个,缺IM153-2的IM/IM有源模板(2块)。
wincc_ipc
游士

经验值:288
发帖数:256
精华帖:2
    2004-06-16 14:57:01
精华帖  主题:回复:关于S7-400H的冗余配置问题
你的冗余软件选项只要一套就够了,一套里面有两个授权的,我刚刚做了一个H系统的通讯问题
siemens义工
游民

经验值:85
发帖数:70
精华帖:1
    2004-06-17 13:47:36
精华帖  主题:回复:关于S7-400H的冗余配置问题
配置上问题不大,冗余软件包S7-REDUNDANT要2套,H包要买一套。