| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
jarw 新手 经验值:40 发帖数:27 精华帖:0 |
楼主
主题:关于S7-400H的冗余配置问题
我现有一个工程,为两个操作站,要求为硬冗余、以太网冗余,采用分布式I/O ET200M 带IM153-2。
我是这样配的: 主站:UR2-H---1块; CPU414-4H---2个; PS407 10A---2个; 同步模块---4个; 同步光缆---2根; 后备电池---4块; FLASH 1M---2块; 总线端子---2块; CP443-1---2块; 从站:AI:72 AO:12 DI:32 DO:32 SM331---9个; SM332---3个; SM321---2个; SM322---2个; ER------2块; IM153-2--4块; PS307 5A--2块; 总线端子---8块; 前连接器20针---16个; I/O有源模板---8个 操作站:CP1613---4块; 网络交换机---2台; 工控机---2台; PC适配器---1个; 冗余软件包---2套; S7 V5.2----1套; WINCC 1024 开发版---1套; WINCC 1024 运行版---1套; 232电缆----1根; 总线电缆----若干。 大家看一下有什么问题没? |
|
月华 游民 经验值:134 发帖数:115 精华帖:2 |
楼
主题:回复:关于S7-400H的冗余配置问题
前连接器20针---12个,40针4个,缺IM153-2的IM/IM有源模板(2块)。
|
|
wincc_ipc 游士 经验值:288 发帖数:256 精华帖:2 |
楼
主题:回复:关于S7-400H的冗余配置问题
你的冗余软件选项只要一套就够了,一套里面有两个授权的,我刚刚做了一个H系统的通讯问题
|
|
siemens义工 游民 经验值:85 发帖数:70 精华帖:1 |
楼
主题:回复:关于S7-400H的冗余配置问题
配置上问题不大,冗余软件包S7-REDUNDANT要2套,H包要买一套。
轻轻的我走了,正如我轻轻的来
|