技术论坛

 回复:OB100

返回主题列表
作者 主题
wzpretty
游民

经验值:129
发帖数:115
精华帖:0
楼主    2004-06-14 14:04:26
主题:OB100
OB100是暖启动功能块,S7-300的CPU313C-2DP应该只有暖启动,我在OB100里编写了最简单的程序,即:常闭输入M1.0输出M2.0。为什么不能在线监视。
我的理解是:在启动CPU后应该有输出M2.0.
顿悟的鱼
游民

经验值:58
发帖数:58
精华帖:1
    2004-06-19 11:02:14
精华帖  主题:回复:OB100
OB100只是用来做CPU上电初始化的,你不妨在线监控一下就能观察到,软件界面下部的状态进度条(绿色)的状态是静止的,是因为上电初始化OB100中的程序扫描一个周期后就进入OB1中的程序循环扫描了。然后你可以用软件的变量表进行监控或置位观察变量的状态。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示