| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
wzpretty 游民 经验值:129 发帖数:115 精华帖:0 |
楼主
主题:OB100
OB100是暖启动功能块,S7-300的CPU313C-2DP应该只有暖启动,我在OB100里编写了最简单的程序,即:常闭输入M1.0输出M2.0。为什么不能在线监视。
我的理解是:在启动CPU后应该有输出M2.0. |
|
顿悟的鱼 游民 经验值:58 发帖数:58 精华帖:1 |
楼
主题:回复:OB100
OB100只是用来做CPU上电初始化的,你不妨在线监控一下就能观察到,软件界面下部的状态进度条(绿色)的状态是静止的,是因为上电初始化OB100中的程序扫描一个周期后就进入OB1中的程序循环扫描了。然后你可以用软件的变量表进行监控或置位观察变量的状态。
|