技术论坛

 回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用

返回主题列表
作者 主题

奇侠

经验值:6044
发帖数:3917
精华帖:20
楼主    2010-07-23 09:40:26
主题:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用
IWLAN(工业无线以太网)正越来越多的被应用到工程项目中,西门子提供丰富的IWLAN产品,如SCALANCE W系列的AP和客户端、IWLAN/PB LINK PNIO网关模块、IM154-6 PN HF IWLAN模块等。它们与SIMA TIC的自动化系统一起,被广泛应用在物流、港口、自动引导车系统、轨道交通等众多行业。
或许你刚接触西门子IWLAN产品,想了解选型和配置的知识,或许你已经使用了西门子IWLAN产品,在应用中有一些经验和教训值得和大家分享,有一些难点想和大家探讨。在此,我们专门开设这样一个专题交流,向大家介绍西门子IWLAN产品的特点和配置,征集大家的行业应用和方案,分享使用经验,互相学习借鉴,共同提高。
本次交流主要围绕以下话题:
1)SCALANCE W产品的选型和配置
2)IWLAN/PB LINK PNIO的配置
3)IM154-6 PN HF IWLAN模块的配置
4)应用案例
5)安装调试注意事项
此次集中探讨将持续至8月20日,其中有突出表现的网友将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖金币;根据交流情况,会酌情赠送小礼品。
交流结束后会专门整理最有价值内容,供您参考。

以下文档,推荐您首先阅读:
IM154-6 PN HF IWLAN模块应用快速入门
如何获得SCALANCE W700事件记录的时间信息?
当无线设备SCALANCE W7xx仅连接一侧天线时,需要注意哪些事项?
基于SCALANCE W的无线功率计算
SCALANCE W 网络安全功能使用指南
SCALANCE W 工业特性使用指南
西门子工业无线SCALANCE W NAT/PAT快速入门
SCALANCE W 网络管理使用指南
S7-400 PROFINET IO 工业无线iPCF通讯快速入门(更新版)
西门子工业无线SCALANCE W通讯组态快速入门
预祝大家交流愉快,收获丰富!
乐果
游侠

经验值:460
发帖数:267
精华帖:1
16楼    2010-07-27 20:34:16
精华帖  主题:回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用
用过很多套W788+W744的组合,感觉就是工业级的无线AP。
使用要求天线可视,但现场有时有行车挡一下,信号也通。

建议过朋友给其他品牌的无线以太网也使用过此产品,也可以使用。
无线当有线使,相当于是透明的。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
Step柒
游士

经验值:262
发帖数:30
精华帖:1
25楼    2010-07-29 11:53:12
精华帖  主题:回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用
之前项目用的光通讯,SICK的产品,走PROFIBUS-DP通讯。后来一个项目,由于移动载体走的不是直线,采纳SIEMENS的相关技术人员提供的无线方案,项目做下来之后,表现良好。尽管现场的干扰很大,都是金属结构体,但是通讯安装的位置比较不错,通讯效果很不错。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
知其道,用其妙; 道其理,成尔就。
江雨
游侠

经验值:499
发帖数:487
精华帖:4
36楼    2010-08-01 13:03:00
精华帖  主题:回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用
quote:以下是引用一泓清水在2010-07-26 18:08:27的发言:
不知道这个工业无线以太网和最近的物联网是个什么关系,可不可以说是物联网在工业中应用呢?有没有人能解释下


两码事
所谓物联网本质就是给每个物品编一个唯一的二维条形码,相当于每个人都有个唯一的身份证一样。只是联网了,用手机号形容准备些吧。
工业无线以太网和我们平常用的有线以太网、WCDMA\GSM网络一样,都是一种组网方式。
cangshan
游侠

经验值:557
发帖数:83
精华帖:6
38楼    2010-08-02 09:32:39
精华帖  主题:回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用
quote:以下是引用江雨在2010-08-01 12:52:12的发言:
quote:以下是引用cangshan在2010-07-26 10:10:49的发言:
quote:以下是引用鹅卵石在2010-07-26 08:35:09的发言:
无线非常好,但害怕信号不好易受干扰。


这确实是无线应用中需要注意的问题,不过大多可以通过合理规化信道,使用不同频段得到避免


没用的,我是4年前就是06年用的。当时好像W788才刚进入中国。
不是频段的问题。因同频段的信号对其没有影响。反倒是大功率强电对其影响大。

同频段的信号肯定对其有影响,手机信号与其并不在同一频段,手机主要应用的是900MHz和1800MHz左右的频段。
大功率强电流产品对W7888的影响,个人觉得还在于对W788设备本身的影响,或者说对其里面电子元器件的影响,而不是对空间电磁波的影响,这与此类设备对PLC,对电子模块、对DP通讯的影响是类似的,应该可以通过采取一些诸如做好接地等类似的抗干扰的措施得到改善。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
cangshan
游侠

经验值:557
发帖数:83
精华帖:6
51楼    2010-08-06 16:50:51
精华帖  主题:回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用
quote:以下是引用ffln在2010-08-06 10:47:14的发言:
有个问题,咨询一下大家。这有个小车输送的项目,AP用W88和RCOAX电缆,客户端用W77.在IWLAN产品目录里,有IWLAN RCOAX电缆的技术参数,上面写 “建议安装间距 0.5m”,请问,这句话的意思,是我的RCOAX电缆与客户端的天线之间的距离要再0.5米之内吗?这样的话,对我的RCOAX电缆布线要求很高啊,小车上的W744上的天线怎么就能确保在05.米之内呢。


你的理解是对的,就是RCOAX电缆和客户端天线之间的距离推荐小于0.5米。通常RCOAX是用于移动客户端固定移动轨迹的场合,RCOAX电缆应该与移动的轨道保持相同间距,并行安装。
电缆能覆盖的长度可参考RCAOX电缆手册,里面有一个图形可以用于评估传输速率、天线与电缆的距离与电缆长度的关系。如果超过了,那就得增加AP来扩展下一段。当然,也可以选择功分器来扩展一定的长度。