| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
RITAL 侠圣
经验值:4951 发帖数:679 精华帖:1 |
楼主
主题:mm430数字输出端子如何定义控制变频调速电机的冷却风扇的功能?
如题,是否就是把数字输出位定义为“变频器正在运行”就输出冷却风扇运行的呢?这样的话,变频器停止运行时冷却风扇无法延时关闭,谢谢赐教!
|
|
中邦电气 侠客 经验值:917 发帖数:454 精华帖:4 |
4楼
主题:回复:mm430数字输出端子如何定义控制变频调速电机的冷却风扇的功能?
你是说变频器本身的冷却风机的延时停止,还是想通过数字输出来控制外部冷却风机,如果是本机的冷却风机,可以通过P295来设置。
如果是想用数字输出控制外部风机的话,你可以用自由功能中的定时器来实现。 下面是我的一点看法,不知道对不对?因为我也没有用过这个功能: P2800=1 自由功能使能 P2802[0]=1 定时器1使能 P2849=52.2 定时器1输入源为变频器运行 P2850=100 延时断开时间为100 P2851=1 定时器工作模式为延时断开 P732=2852 把定时器1设为数字输出 不知道这样设置对不对?
给我个支撑点,我做的比西门子还要大!-----不断的追求
|