主题:应用探讨—MasterDrives VC 常见故障及诊断
在很多实际项目应用中,工程师们在使用Masterdrives变频器时,往往会遇到许多这样或那样的故障和报警信息,大家都为此而困惑,常见的如F008 F006 F028等,处理起来往往有的故障信息很难解决,说明书中的解释在有的情况下不是很有针对性。
在此开放一个应用探讨,希望具有相关行业经验的网友能够将自己所在行业遇到的各种有关Masterdrives故障方面的成功处理的案例分享给大家,互相学习和借鉴,也可以帮助其他行业的朋友解决有关Masterdrives故障方面的问题。
也欢迎您提出自己在生产应用中遇到的一些实际问题,大家可以一起寻找解决方案。
此次集中探讨将持续至9月19日,其中有突出表现的网友将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分;根据交流情况,会酌情赠送小礼品。
交流结束后也将专门整理重要内容,供广大网友分享参考。
预祝大家交流愉快,收获丰富!
sunyy
侠士

经验值:1792
发帖数:424
精华帖:11
3楼    2010-08-19 08:22:56
精华帖  主题:回复:应用探讨—MasterDrives VC 常见故障及诊断
F008:在西门子的说明书中的解释是:直流母线低电压,提检查直流输入和直流母线。
6SE70是直接通过电阻降压来取得采样信号,所以故障f008的出现主要是由于采样电阻的损坏而导致的
西门子给出的F008的具体处理方法如下:
1、检查P071,与U1,V1,W1的测量值作比较(变频器),或与C+,D-的测量值作比较(逆变器);
2、检查R006,与C+,D-的测量值作比较。Vdc=1.35*P071(变频器)或Vdc=P071(逆变器);
3、直流回路电压测量故障,对于书本型,更换PEU板,对于装机装柜型或柜型,更换PSU2板;
4、如果是读入故障,更换CU2/CUVC板;
5、在不同的温度下开,停变频器/逆变器的电子装置时,在电压测量的电路上建立了过大的湿度,导致装置太敏感。
并建议:1、在装置上接入24VDC电源2、运行温度应恒定,并在0-45摄氏度之间。
我在实际中遇过一次,不过下电过一会再送上就正常了,什么也没有动。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
sunyy
侠士

经验值:1792
发帖数:424
精华帖:11
4楼    2010-08-19 08:33:57
精华帖  主题:回复:应用探讨—MasterDrives VC 常见故障及诊断
当使用6se70时,如其母线带有几个逆变器,在逆变器上R006为510-540VDC,当变频器没有全能时,逆变器运行后,DC电压迅速降低,直到欠压故障发生。原因是当变频器没有使能enabled时,只有预充电部分开始工作,导致装置在DC电流大时报F008

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
大尾巴狼
游侠

经验值:392
发帖数:100
精华帖:3
8楼    2010-08-23 10:09:54
精华帖  主题:回复:应用探讨—MasterDrives VC 常见故障及诊断
报F026,F027故障。设备总是运行一段时间就报。按照说明书更换CU板,还是报。但是工程师之前用测试盒检查都没有问题。因为之前报过类似的故障,就拆,检查IGD,IGBT,也没有查到问题。最后怀疑了是电流互感器有问题,于是更换两个电流互感器的位置,故障转移,才解决了这个问题。
所以有时候报故障不一定就是像说明那样的变频器工作电路的问题,也可能是检测元件出现问题而导致的错误故障。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
上善若水,厚德载物
阿炜
侠士

经验值:1475
发帖数:567
精华帖:11
22楼    2010-08-30 21:09:26
精华帖  主题:回复:应用探讨—MasterDrives VC 常见故障及诊断
我在工作中遇到过这样的事,当时风机由变频器驱动的,在使用一定的时间后,就报F006故障,后来一送电就报,不能复位。我当时的处理过程是,测量进线电压正常;拆了变频器的输出线路,运行后测量输出电压,正常,当时就检查电机侧,发现接地;后来进一步确认后,发现电机损坏引起来的。
过电压是电机接地引起来的。这种情况书本上没有的,看来故障的原因要分析才行的,并非书上说的就是你遇到的故障,即不要盲从书本。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
工作就要学习,学习才能更好的工作!
燕狂徒
游侠

经验值:377
发帖数:113
精华帖:4
26楼    2010-09-04 13:01:55
精华帖  主题:回复:应用探讨—MasterDrives VC 常见故障及诊断
masterdrive的可靠性还是很好的,一般只要保证外部环境,故障率很低,我碰到的留下挺深印象的几次故障:
1.独立励磁的同步电机用于卷取机,无故障和报警信息,停车后无给定情况下反转,后来更换了用于转子零位的绝对值码盘,故障消失。分析原因转子零位不准或丢失导致Ie和Isd合成磁场产生问题。
2.CUMC控制永磁同步电动机,旋转变压器反馈速度带零位,电机电流大,但电机不转,分析原因转子零位偏差大(可能位置有变动了),故障情况类似直流电机刷架发生大的移位(极限情况是移位了一个极距)。
3.Uce关机的故障(忘了是哪条报警)碰到过两次,一次变频器到电机的电缆磨破,且破损的地方糊上了干油,另一次是我的同事处理的,在确认电机和电缆都没有问题的情况下,把触发板上的所有连接重新插拔了一次,并清理了灰尘,重新送电以后就没事了,拆的时候据说好像有个插头有点松。
4.串行通讯的问题,变频器更换CUVC板以后一个串行通讯不通,用drivemonitor的比较功能对新旧参数比较后,发现串行通讯的参数没有下载到变频器中(好像是P700,P701,P702几个),手动更改这几个参数以后重启通讯双方恢复。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
maomaowenjuan
侠客

经验值:968
发帖数:407
精华帖:1
37楼    2010-09-17 16:33:17
精华帖  主题:回复:应用探讨—MasterDrives VC 常见故障及诊断
胶片压出机(PET Extruder)上使用6ES7 VC变频器出现F027故障,检查L3相无短路或接地故障(-X2:W2-包括电机),CU板已正确插入,最后更换IGBT触发板,问题解决,以上请大家参考

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅