主题:MM440变频器雷电时欠电压报警处理方法
我公司有一台4kw的MM440变频器,接的负载为离心泵,在发生雷电时时常会报警欠电压而跳脱,其它和它同时运行的变频器却不会,对它启动了Vdc-min动能缓冲功能还是不理想,不知启动此功能时是否还需修改其它相关的参数?有没有人也碰到类似情况的可否分享一下处理办法!
花开有时
侠圣

经验值:3202
发帖数:992
精华帖:43
2楼    2010-08-27 09:25:39
精华帖  主题:回复:MM440变频器雷电时欠电压报警处理方法
最近雷挺多的啊……
可以看下P1256是否为0,默认为0,就是保持直流回路电压,直到跳闸。也可以修改下P1257的值试试。要知道,这个动态缓冲功能并不是万能的。如果产生的能量不足,变频器可能由于欠电压而跳闸。
动态缓冲不能解决问题的时候可以将P1210=3,在发生欠压故障后可以自动再重启。